建筑設計防火規范強條——民用建筑類
根據《建筑設計防火規范》GB 50016-2014(2018年版)

5.1 建筑分類和耐火等級
5.1.3 民用建筑的耐火等級應根據其建筑高度、使用功能、重要性和火災撲救難度等確定,并應符合下列規定:
    1 地下半地下建筑(室)一類高層建筑耐火等級不應低于一級
    2 單、多層重要公共建筑二類高層建筑耐火等級不應低于二級
5.1.3A 木結構建筑老年人照料設施耐火等級不應低于三級

5.1.4 建筑高度大于100m的民用建筑,其樓板的耐火極限不應低于2.00h
    一、二級耐火等級建筑的上人平屋頂,其屋面板的耐火極限分別不應低于1.50h1.00h

構件的耐火極限,詳見:http://www.361100.live/thread-1172-1-1.html

建筑設計防火規范強條——民用建筑類,強制性,此次,設置,耐火,建筑,建筑施工圖設計論壇,1
                               
登錄/注冊后可看大圖


5.2 總平面布局
5.2.2 民用建筑之間的防火間距不應小于表5.2.2的規定,與其他建筑的防火間距,除應符合本節規定外,尚應符合本規范其他章的有關規定。
表5.2.2 民用建筑之間的防火間距(m)
防火間距口訣:139,1114,9679


5.2.6 建筑高度大于100m的民用建筑與相鄰建筑的防火間距。當符合本規范第3.4.5條、第3.5.3條、第4.2.1條和第5.2.2條允許減小的條件時,仍不應減小

建筑設計防火規范強條——民用建筑類,強制性,此次,設置,耐火,建筑,建筑施工圖設計論壇,1
                               
登錄/注冊后可看大圖


5.3 防火分區和層數
5.3.1 除本規范另有規定外,不同耐火等級建筑的允許建筑高度或層數、防火分區最大允許建筑面積應符合表5.3.1的規定。
表5.3.1 不同耐火等級建筑的允許建筑高度或層數、防火分區最大允許建筑面積
    注:1 表中規定的防火分區最大允許建筑面積,當建筑內設置自動滅火系統時,可按本表的規定增加1.0倍局部設置時,防火分區的增加面積可按該局部面積的1.0倍計算。
        2 裙房與高層建筑主體之間設置防火墻時,裙房的防火分區可按單、多層建筑的要求確定。

5.3.2 建筑內設置自動扶梯、敞開樓梯等上、下層相連通的開口時,其防火分區的建筑面積應按上、下層相連通的建筑面積疊加計算;當疊加計算后的建筑面積大于本規范第5.3.1條的規定時,應劃分防火分區。
    建筑內設置中庭時,其防火分區的建筑面積應按上、下層相連通的建筑面積疊加計算;當疊加計算后的建筑面積大于本規范第5.3.1條的規定時,應符合下列規定:
    1 與周圍連通空間進行防火分隔
采用防火隔墻時,其耐火極限不應低于1.00h;
采用防火玻璃墻時,其耐火隔熱性和耐火完整性不應低于1.00h。
采用耐火完整性不低于1.00h的非隔熱性防火玻璃墻時,應設置自動噴水滅火系統進行保護;
采用防火卷簾時,其耐火極限不應低于3.00h,并符合本規范第6.5.3條的規定
與中庭相連通的門、窗,應采用火災時自行關閉的甲級防火門、窗
    2 高層建筑內的中庭回廊應設置自動噴水滅火系統火災自動報警系統
    3 中庭應設置排煙設施
    4 中庭不應布置可燃物

5.3.4 一、二級耐火等級建筑內的商店營業廳、展覽廳,當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:
    1 設置在高層建筑內時,不應大于4000

    2 設置在單層建筑或僅設置在多層建筑的首層內時,不應大于10000

    3 設置在地下或半地下時,不應大于2000

5.3.5 總建筑面積大于20000㎡的地下或半地下商店,應采用無門、窗、洞口的防火墻、耐火極限不低于2.00h的樓板分隔為多個建筑面積不大于20000的區域。相鄰區域確需局部連通時,應采用下沉式廣場等室外開敞空間、防火隔間、避難走道、防煙樓梯間等方式進行連通,并應符合下列規定:
    1 下沉式廣場等室外開敞空間應能防止相鄰區域的火災蔓延和便于安全疏散,并應符合本規范第6.4.12條的規定;
    2 防火隔間的墻應為耐火極限不低于3.00h的防火隔墻,并應符合本規范第6.4.13條的規定;
    3 避難走道應符合本規范第6.4.14條的規定;
    4 防煙樓梯間的門應采用甲級防火門。

建筑設計防火規范強條——民用建筑類,強制性,此次,設置,耐火,建筑,建筑施工圖設計論壇,1
                               
登錄/注冊后可看大圖


5.4 平面布置
5.4.2 除為滿足民用建筑使用功能所設置的附屬庫房外。民用建筑內不應設置生產車間和其他庫房。
    經營、存放和使用甲、乙類火災危險性物品的商店、作坊和儲藏間,嚴禁附設在民用建筑內。


5.4.3 商店建筑、展覽建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層;采用四級耐火等級建筑時,應為單層。營業廳、展覽廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。
    營業廳、展覽廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳、展覽廳不應經營、儲存和展示甲、乙類火災危險性物品。

5.4.4 托兒所、幼兒園的兒童用房和兒童游樂廳等兒童活動場所宜設置在獨立的建筑內,且不應設置在地下或半地下;當采用一、二級耐火等級的建筑時,不應超過3層;采用三級耐火等級的建筑時,不應超過2層;采用四級耐火等級的建筑時,應為單層;確需設置在其他民用建筑內時,應符合下列規定:
    1 設置在一、二級耐火等級的建筑內時,應布置在首層、二層或三層;
    2 設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;
    3 設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層;
    4 設置在高層建筑內時,應設置獨立的安全出口和疏散樓梯;

5.4.4B 當老年人照料設施中的老年人公共活動用房、康復與醫療用房設置在地下、半地下時,應設置在地下一層,每間用房的建筑面積不應大于200m2且使用人數不應大于30人。
老年人照料設施中的老年人公共活動用房、康復與醫療用房設置在地上四層及以上時,每間用房的建筑面積不應大于200m2且使用人數不應大于30人。


5.4.5 醫院和療養院的住院部分不應設置在地下或半地下。
    醫院和療養院的住院部分采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層;采用四級耐火等級建筑時,應為單層;設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。
    醫院和療養院的病房樓內相鄰護理單元之間應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻分隔,隔墻上的門應采用乙級防火門,設置在走道上的防火門應采用常開防火門。


5.4.6 教學建筑、食堂、菜市場采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層;采用四級耐火等級建筑時,應為單層;設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。


5.4.9 歌舞廳、錄像廳、夜總會、卡拉OK廳(含具有卡拉OK功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所(不含劇場、電影院)的布置應符合下列規定:
    1 不應布置在地下二層及以下樓層;
    2 宜布置在一、二級耐火等級建筑內的首層、二層或三層的靠外墻部位;
    3 不宜布置在袋形走道的兩側或盡端;
    4 確需布置在地下一層時,地下一層的地面與室外出入口地坪的高差不應大于10m;
    5 確需布置在地下或四層及以上樓層時,一個廳、室的建筑面積不應大于200m2;
    6 廳、室之間及與建筑的其他部位之間,應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和1.00h的不燃性樓板分隔,設置在廳、室墻上的門和該場所與建筑內其他部位相通的門均應采用乙級防火門。


5.4.10 除商業服務網點外,住宅建筑與其他使用功能的建筑合建時,應符合下列規定:
    1 住宅部分與非住宅部分之間,應采用耐火極限不低于2.00h且無門、窗、洞口的防火隔墻和1.50h的不燃性樓板完全分隔;當為高層建筑時,應采用無門、窗、洞口的防火墻和耐火極限不低于2.00h的不燃性樓板完全分隔。建筑外墻上、下層開口之間的防火措施應符合本規范第6.2.5條的規定。
    2 住宅部分與非住宅部分的安全出口和疏散樓梯應分別獨立設置;為住宅部分服務的地上車庫應設置獨立的疏散樓梯或安全出口,地下車庫的疏散樓梯應按本規范第6.4.4條的規定進行分隔。


5.4.11 設置商業服務網點的住宅建筑,其居住部分與商業服務網點之間應采用耐火極限不低于2.00h且無門、窗、洞口的防火隔墻和1.50h的不燃性樓板完全分隔,住宅部分和商業服務網點部分的安全出口和疏散樓梯應分別獨立設置。
    商業服務網點中每個分隔單元之間應采用耐火極限不低于2.00h且無門、窗、洞口的防火隔墻相互分隔,當每個分隔單元任一層建筑面積大于200m2時,該層應設置2個安全出口或疏散門。每個分隔單元內的任一點至最近直通室外的出口的直線距離不應大于本規范表5.5.17中有關多層其他建筑位于袋形走道兩側或盡端的疏散門至最近安全出口的最大直線距離。

    注:室內樓梯的距離可按其水平投影長度的1.50倍計算。


5.4.12 燃油或燃氣鍋爐、油浸變壓器、充有可燃油的高壓電容器和多油開關等,宜設置在建筑外的專用房間內;確需貼鄰民用建筑布置時,應采用防火墻與所貼鄰的建筑分隔,且不應貼鄰人員密集場所,該專用房間的耐火等級不應低于二級;確需布置在民用建筑內時,不應布置在人員密集場所的上一層、下一層或貼鄰,并應符合下列規定:
    1 燃油或燃氣鍋爐房、變壓器室應設置在首層或地下一層的靠外墻部位,但常(負)壓燃油或燃氣鍋爐可設置在地下二層或屋頂上。設置在屋頂上的常(負)壓燃氣鍋爐,距離通向屋面的安全出口不應小于6m。
    采用相對密度(與空氣密度的比值)不小于0.75的可燃氣體為燃料的鍋爐,不得設置在地下或半地下。
    2 鍋爐房、變壓器室的疏散門均應直通室外或安全出口。
    3 鍋爐房、變壓器室等與其他部位之間應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和1.50h的不燃性樓板分隔。在隔墻和樓板上不應開設洞口,確需在隔墻上設置門、窗時,應采用甲級防火門、窗。
    4 鍋爐房內設置儲油間時,其總儲存量不應大于1m3,且儲油間應采用耐火極限不低于3.00h的防火隔墻與鍋爐間分隔;確需在防火隔墻上設置門時,應采用甲級防火門。
    5 變壓器室之間、變壓器室與配電室之間,應設置耐火極限不低于2.00h的防火隔墻。
    6 油浸變壓器、多油開關室、高壓電容器室,應設置防止油品流散的設施。油浸變壓器下面應設置能儲存變壓器全部油量的事故儲油設施。
    7 應設置火災報警裝置。
    8 應設置與鍋爐、變壓器、電容器和多油開關等的容量及建筑規模相適應的滅火設施,當建筑內其他部位設置自動噴水滅火系統時,應設置自動噴水滅火系統。
    9 鍋爐的容量應符合現行國家標準《鍋爐房設計規范》GB 50041的規定。油浸變壓器的總容量不應大于1260kV·A,單臺容量不應大于630kV·A。
    10 燃氣鍋爐房應設置爆炸泄壓設施。燃油或燃氣鍋爐房應設置獨立的通風系統,并應符合本規范第9章的規定。



5.4.13 布置在民用建筑內的柴油發電機房應符合下列規定:
    1 宜布置在首層或地下一、二層。
    2 不應布置在人員密集場所的上一層、下一層或貼鄰。
    3 應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和1.50h的不燃性樓板與其他部位分隔,門應采用甲級防火門。
    4 機房內設置儲油間時,其總儲存量不應大于1m3,儲油間應采用耐火極限不低于3.00h的防火隔墻與發電機間分隔;確需在防火隔墻上開門時,應設置甲級防火門。
    5 應設置火災報警裝置。
    6 應設置與柴油發電機容量和建筑規模相適應的滅火設施,當建筑內其他部位設置自動噴水滅火系統時,機房內應設置自動噴水滅火系統。


5.4.15 設置在建筑內的鍋爐、柴油發電機,其燃料供給管道應符合下列規定:
    1 在進入建筑物前和設備間內的管道上均應設置自動和手動切斷閥;
    2 儲油間的油箱應密閉且應設置通向室外的通氣管,通氣管應設置帶阻火器的呼吸閥,油箱的下部應設置防止油品流散的設施;


5.4.17 建筑采用瓶裝液化石油氣瓶組供氣時,應符合下列規定:
    1 應設置獨立的瓶組間;
    2 瓶組間不應與住宅建筑、重要公共建筑和其他高層公共建筑貼鄰,液化石油氣氣瓶的總容積不大于1m3的瓶組間與所服務的其他建筑貼鄰時,應采用自然氣化方式供氣;
    3 液化石油氣氣瓶的總容積大于1m3、不大于4m3的獨立瓶組間,與所服務建筑的防火間距應符合本規范表5.4.17的規定;
表5.4.17 液化石油氣氣瓶的獨立瓶組間與所服務建筑的防火間距(m)
注:氣瓶總容積應按配置氣瓶個數與單瓶幾何容積的乘積計算。
    4 在瓶組間的總出氣管道上應設置緊急事故自動切斷閥;
    5 瓶組間應設置可燃氣體濃度報警裝置;



5.5.8、5.5.13、5.5.15、5.5.17、6.2.2、6.7.4A、7.3.1、7.3.5(2、3、4)、8.2.1、8.3.4、8.4.1、10.1.5、10.3.2、11.0.4、11.0.7(2、3、4)條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。

5.5.8、5.5.12、5.5.13、5.5.15、5.5.16(1)、5.5.17、5.5.18、5.5.21(1、2、3、4)、5.5.23、5.5.24、5.5.25、5.5.26、5.5.29、5.5.30、5.5.31、6.1.1、6.1.2、6.1.5、6.1.7、6.2.2、6.2.4、6.2.5、6.2.6、6.2.7、6.2.9(1、2、3)、6.3.5、6.4.1(2、3、4、5、6)、6.4.2、6.4.3(1、3、4、5、6)、6.4.4、6.4.5、6.4.10、6.4.11、6.6.2、6.7.2、6.7.4、6.7.5、6.7.6、7.1.2、7.1.3、7.1.8(1、2、3)、7.2.1、7.2.2(1、2、3)、7.2.3、7.2.4、7.3.1、7.3.2、7.3.5(2、3、4)、7.3.6、8.1.2、8.1.3、8.1.6、8.1.7(1、3、4)、8.1.8、8.2.1、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.7、8.3.8、8.3.9、8.3.10、8.4.1、8.4.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、9.1.2、9.1.3、9.1.4、9.2.2、9.2.3、9.3.2、9.3.5、9.3.8、9.3.9、9.3.11、9.3.16、10.1.1、10.1.2、10.1.5、10.1.6、10.1.8、10.1.10(1、2)、10.2.1、10.2.4、10.3.1、10.3.2、10.3.3、11.0.3、11.0.4、11.0.7(2、3、4)、11.0.9、11.0.10、12.1.3、12.1.4、12.3.1、12.5.1、12.5.4條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。






全方位的360建筑網,我們大家的建筑論壇

“共享幣”不夠?快來這里賺“共享幣”吧:
1.可以:點擊下面的分享按鈕右側的浮動分享按鈕掃描二維碼分享,賺“共享幣”;
2.可以:“建筑幣”兌換“共享幣”哦;
3.可以:上傳并出售資料賺“共享幣”哦。
4.本網站嚴禁發布違法信息,請大家發帖前先看這里!

積分規則詳見:積分規則

當他人從你分享的鏈接訪問本頁面時,每一個訪問者的點擊,停留30秒以上,你將獲得[1共享幣]的獎勵,一個IP計算一次.





上一篇:垃圾收集站強條
下一篇:物聯網傳感器技術給建筑施工領域帶來變革的應用案例
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群
收藏收藏 分享淘帖 支持支持 反對反對
帖子永久地址: 

360建筑網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與360建筑網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和360建筑網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、360建筑網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

分享到新浪微博

相關帖子

沙發
發表于 2019-9-30 20:43:46 | 只看該作者
OMG!介是啥東東!!!

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊 新浪微博登陸

本版積分規則

 
 
聯系站長
超級版主
點擊這里給我發消息
360建筑論壇網:
360建筑論壇網
工作時間
9:00-18:00
 
QQ關于360建筑網|申請友鏈|手機版|小黑屋|360建筑網 |粵ICP備10099428號-11

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2020-2-27 04:31 , Processed in 0.200408 second(s), 82 queries .

快速回復 返回頂部 返回列表
海龙王捕鱼下载